iT邦幫忙

0

因市電壓力有時過低, 因此 UPS 前再加一個穩壓器有效果嗎?

mrpan 2011-07-15 11:33:0823761 瀏覽
  • 分享至 

  • twitterImage

因市電壓力有時過低, 因此 UPS 前再加一個穩壓器有效果嗎?
我是用 APC SMART-UPS 750KV
但是前面的燈號老是顯示輸入電壓水平較低, 老是看燈號跳來跳去(有時暗有時亮)
有時跳的滿頻繁的, 真怕 UPS 被操壞....
我想如果前面增加一個電子式穩壓器(保持電壓110V), 是否可以達到保護效果嗎?
有人有相關建議嗎?

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
8
Jerry
iT邦好手 1 級 ‧ 2011-07-16 02:42:20
最佳解答

先不管市電如何,你這台apc 的是屬於在線互動式的,輸出的電壓是與市電相同的,若市電一直不穩定,則二次側輸出也是和市電相同,對你的負載側的設備來說,也是電壓不穩的,所以你想接穩壓器來讓輸入電壓變穩定,用意不只是保護UPS,相對也保護了你的設備。
UPS有分為 在線式、離線式、在線互動式,後二種都是在市電斷線後才由電池供電,所以輸出電壓是和市電相同的,在線式的話,就是
市電、電池、輸出,不管市電提供多少電壓,它永遠提供你所設定的電壓,通常110v會調高到112v左右,因為電線長短造成的壓降等等,所以會一直提供穩定的電壓,相對價格較高。 相關的你可以上 http://www.phoenixtec.com.tw/faqDetail.aspx?id=36 這邊參考。

16
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2011-07-15 12:03:18

mrpan提到:
750KV

(750KV ???......您的機房是有上百個機櫃嗎?.....)

電子式穩壓器(AVR) 也有它的極限, 頂多上下幾 % 而已, 不是萬能無底線的. 基本上, 如果您的電壓超過設備的容許度, 應該要叫台電來檢修, 因為台電有義務提供合乎規格的穩定電壓....

同意,您應該優先檢視供電商的問題

其次,穩壓器『確實有效』,但是如同超人所說,有%數限制,加上價格不斐...品質差異很大唷

8
plums
iT邦高手 1 級 ‧ 2011-07-15 16:13:26

應該是APC Smart-UPS 750VA這款吧,750W的

美國:120V
台灣:110V
日本:100V

這款的設計是120V,也就是說,市電的輸入電壓的容許範圍對於台灣的110V來說是很容易超標的,不管是辦公室、家庭的市電來說,110V是個標準值,但是對整體的環境影響來說,或多或少都會造成電壓的不穩定,因此裝個穩壓器絕對是最好的選擇,市面上的1KVA約為二千五左右,當然也可以考慮換個帶穩壓裝置的UPS,價格當然就不一樣了

2
yyliu
iT邦研究生 2 級 ‧ 2011-07-18 09:49:26

使用 on line 型的 UPS 就可解決問題!

電力公司送電到最終用戶,電壓一定會大於公稱值 110V , 如果不能保證 110V 以上,那就必需限電了,10餘年前臺灣還需要分區輪流限電,現在因為產業大量外移到中國,換他們需要限電了.
如果是電機(馬達/壓縮機[可能無法啟動])或電熱產品(可能過熱危險或達不到溫度)或白熱燈泡(變暗或太亮),不過通常這類產品對電壓變動度容忍範圍也較大.電力公司也不可能送出太誇張的電壓.

至於電子產品,現在有許多產品都可以使用 90~~240V ,只要你插的進去,就一定可以用,您的市電變化再大都不太可能低於 90V 吧!況且電子產品經過降壓後還會進行穩壓,實在不必大驚小怪,想太多了!

4
davidliu9116
iT邦研究生 2 級 ‧ 2011-07-18 10:50:19

1.更換online的UPS
2.請機電人員確認店員是不是從主配電板直接分過來的,最好直接從主配電板分過來
3.有沒有其他設備共用配電板,資訊設備最好獨立一個配電板,避免被別的設備把電拉走
4.確認有沒有其他有馬達的設備接上去用電,包括點陣式印表機,將它們區分開來

我要發表回答

立即登入回答