前幾天公司內部要增加幾台SERVER,然後水電師傅問我說要牽多少電,我才想到我好像沒碰過電源規劃,請問各位大大機房的設備要怎麼計算所需的電流跟電壓呢(W功率也要算進去嗎?),我要怎麼回答水電師傅的問題??

看要有幾櫃的Server
一般一櫃
20A的獨立電源拉一條含雙機2噸冷氣都很夠力了
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
4
id8051
iT邦新手 4 級 ‧ 2012-11-04 01:18:03
最佳解答

伺服器送電,電流量測掛錶勾上去取得實際電流值,乘以新增得台數,就可以取得需求電流.i
電壓取決於你提供的電壓v 110/220
透過功式 P=iv 你就可以估算功率

不過如同vehjj 前輩所說,直接抓ups的規格最準,反正伺服器都是接在ups後.
除非..............你接市電!?或是不用ups疑惑

當然可以抓UPS,但我想問的是有沒有算法呢,可以算出用多少電

cmwang iT邦大師 1 級 ‧ 2012-11-04 08:58:00 檢舉

xsuper0027提到:
但我想問的是有沒有算法呢,可以算出用多少電

每台機器吃多少電都不一樣,同一個型號的機器實際裝了多少配備也會影響耗電,最起碼要看機器的規格,要保險的話能實際量是最好(不過怎麼量也是一門學問Orz),既不去看規格也不去量光想著怎麼算是要怎麼個算法啊OrzOrzOrz....

id8051 iT邦新手 4 級 ‧ 2012-11-04 10:44:37 檢舉

計算機方式提供給你了,下面h大的工具更好用
給水電師父只要電壓電流功率就可以了
空調要注意一下開心

6
insider
iT邦研究生 5 級 ‧ 2012-11-02 17:03:25

Power is capped at 5KW per rack based on 4 x 16 Amp Dual Source, Single Phase

10
Jerry
iT邦好手 1 級 ‧ 2012-11-03 02:24:27

看你的UPS容量多大為主。
問一下 UPS的廠商比較快。

6
一級屠豬士
iT邦大師 1 級 ‧ 2012-11-04 09:21:15

有些廠商有提供計算工具.
http://h30099.www3.hp.com/configurator/powercalcs.asp

範例畫面,這樣就能計算了.