一路上都有備用電源自然就不會停電啊
重點就是在這『一路上』
機房端沒有一家設備公司敢不提供UPS,差別只是在於可以撐多久
至於尾端.........例如光化箱,沒有幾家(例如大樓)有UPS吧
當然就會跟著停電、失連了
感謝前輩回應~
那意思是說,大樓的光化箱如果也安裝了電力備援就可以保持連線囉?
中華電信的電信設備有相關的電力備援嗎?
因為不是很清楚一般中華電信或其他ISP的網路結構...還煩請解惑囉,感謝!
何不自己打電話問中華電信,然後再跟大家分享.
rich206提到:
中華電信的電信設備有相關的電力備援嗎?
電信箱就算有備援也很難說能撐多久(裡面放不了多大顆的UPS,再說電池放在那種環境不用過多久也差不多了),如果是FTTH要顧慮的或許可以少一點(PON通常是由CO直通到user端的,而光纜本身是不必吃電的)....
rich206提到:
不是很清楚一般中華電信或其他ISP的網路結構
基本上這些企業只能照顧到機房端,因為這是命派
用戶端變數大、紛爭多,多數要看大樓,就算能進入安裝,也不可能擁有UPS
如果連UPS也放,那麼這個~~非常不容易,只要有放,通常撐個10-30分鐘吧
UPS的概念不算是備用電力,是『斷線時能維持多久以進行緊急操作』,不是代替主要電源用的
如果路上有一個停了就掰了
cmwang提到:
能撐多久(裡面放不了多大顆的UPS,再說電池放在那種環境不用過
一路上 的話 首推 ADSL 當備授
因為 ADSL 一路上都沒有中繼點,直通中華電信機房,所以他的距離限制也多
所以..只要中華機房不掛..你的UPS備援就有效...
UPS的功用是給SERVER作緊急關機跟穩壓,不能當主電源用,就算你的機房有發電機也只可以對內不中斷,外部的話就沒辦法了外面中繼站沒有UPS
雄雄想到一個點
種花等業者不是都有主機代管之類的東西嗎
主機放中華
再有斷線
就天意了
代管也不見得100%安全。
是方電訊機房火災就是檢修UPS引起的...
http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=79600
電腦機房有UPS一定不會白搭,出了公司ISP端依權責及風險不會在我們身上,換個方式來說,
假如有一天,是公司內的電源設備故障造成的停電,機房設備不會有立即停電的狀況,UPS的投資就有所效益了.
印象中 N年前 中部還是哪的電塔(好像是南電北送時) 斷電
當時開網咖 有UPS 還是可以上網 只不過 粉多網站都聯不進去