其實可以多重的考量
1.高架地板: 地板要走電 還是天& cabling走線,其實如果妳的地水平夠,也不一定會有地板歐。
2.樓板高度:這部分會考慮到冷氣和冷熱通道間的隔離方式
3.佈線規劃: 未來走線 的集中性,是否色碼管理,關係到未來管理的便利性。
4.線路管理 : 好的線路管理 看線標可了解 線路來源 可直接知道重要性分類。
有興趣CC給我搂!!! 我把我之前規劃的相關圖面部分提供你看看
5.實體管理
現行機房架構環境都沒詳細資料 要如何協助規劃
我有在代企業規畫完整機房架構環境 可留言給我
機房標準也就是兩台冷氣+高架地版+海龍滅火器,這樣就可以了
機房代管架構,如何?
只要顧好專線,其它電、冷氣都省了。
先談電源的部分,電源的供應是否需要到其他機櫃,如需到其他機櫃,就必須考慮UPS的時間與反應的使用狀況(如時間內是否可以將伺服器關機等)
如果允許使用GB等級SWITCH, L3 SWITCH做核心分到各機櫃L2 SWITCH,機房到機櫃使採用CAT 6做主幹(拉線實際額多做一條當備援(兩條可做TRUNK)這樣網路就可以非常順暢。
不過要供應300人,預算要花在刀口上。加油。
目前只有用APC的UPS,大型的UPS就不可能了
其實網路本身不是瓶頸,重點是機房建置不好弄,因為已經有了只是想要【標準化】
但還是謝了~
多謝補充
不過網路架構的部分我比較不擔心,因為已經提過HA架構,且主管也有這樣的認知,現在只是何時導入與預算問題而已
反而是機房建置因為我本身並沒有經驗,只大概知道哪些需要做,但要怎樣做就沒想法,所以才想找廠商來談
我想這方面您要多下點功夫,凡事起頭難,但依定要去做,去試試看,廠商是給拰建議及方向性,是輔助,主導權還是要在自己身上,不是一昧聽從廠商怎樣怎樣做,自己建構的大方向要先出來後再尋找廠商(多找個兩三家看看),因為不是不提供您廠商資料,就好比我也必須先知道您要建構的方向後,才有辦法提供廠商。如果確定學習,可以依簡訊內容回信給我,再來安排時間了解與安排,記得只有六日有時間。^_^