首先先道歉~因為敝人不知從何著手 若請電腦公司 又稍嫌大刀闊斧 固上網請教指點~~ 抱歉~謝謝不吝指教~SORRY
本公司為傳統五金行也為住家 想自己設定透天厝裡的網路區域 以下是目前架設
1F為商場 有POS機兩台電腦 目前用"D-link 810L"AP架設區網與無線網路使用~
"D-link 810L" 1個WAN port連接"DCI 16PORT switching hub"
4個LAN PORT 分別連結 POS1跟POS2跟印表機兩台
以及IPAD 手機 無線上網
簡單設定pppOE
"DCI 16PORT switching hub" 連接數據機與樓上家用電腦共4台和3F"buffalo WHG-HP-G300N"供網路使用
我的問題是
1F 的區網由"D-link 810L"自動架設 POS的互相聯結沒有問題可以辦公 樓上想架設同區網辦公
請問專家是否能夠幫忙指點 如何在有"DCI 16PORT switching hub" "D-link 810L""buffalo WHG-HP-G300N"三台機器下架這同一個區域網路呢?
我有爬文試過將3F的"buffalo WHG-HP-G300N"設定為"198.162.0.2" DHCP取消 來連接"DCI 16PORT switching hub" 無效....
其中可能有很多專業的知識 希望專家們能不吝惜指點迷津...由衷感謝...

ayu iT邦好手 2 級 ‧ 2015-01-07 04:33:20 檢舉
首先, 這兩個應該是這樣吧?
PCI 16PORT switching hub
WHR-HP-G300N

其二, 您還有些重要資訊沒講或不知, 例如:
* 數據電路是哪家的? xDSL還是cable?
* 是否使用固定IP?
* 網路架構是否如下
數據機----PCI 16PORT
----樓上家用電腦共4台
----3F"buffalo WHR-HP-G300N"
----D-link 810L----(兩台POS+印表機+IPAD手機)

原則上, 只要將Dlink 810L做為預設路由器, 其餘安排在其下LAN port,
樓上家用電腦共4台可能需調整連線方式,
Buffalo WHR-HP-G300N需調整為橋接模式.

但如您所料, 其中是有些專業知識, 很難這樣說明與建議,
還是找人實地瞭解清楚再下手比較好,
畢竟這可不像電話線接起來就好.
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

0
wonton
iT邦高手 6 級 ‧ 2015-01-07 12:06:19
最佳解答

依您的描述,1F到2F,以及1F到3F間應該都有網路線存在? 那我建議
A. 810L WAN 接到數據機,LAN 接 16 port HUB / G300N
(G300N 也可以接到 16 port Hub 後面)
810L 並設定為 Router 模式,設定 PPPoE 上網
B. 16 port HUB 接 1F POS1 / POS2 / 兩台印表機 / 2F 4台電腦
C. G300N 改為 AP 模式,取消 DHCP

恩 樓上樓下已有埋線
但由於中華電信施工問題 只能將數據機放在一樓角落
固原先的10+網路線頭以DCI SWITCH集中聯結到數據機
若要全棟網路區段一樣 是否向您所說的
"在DCI switch與數據機間加上一台router似乎就可以解決所有問題!!!??"
.......好興奮...好像解會了題目一樣.....
大感激!!!!!

0
randoll
iT邦新手 4 級 ‧ 2015-01-07 08:43:09

ADSL-ATUR--DCI switch--->

|----(1F)--> wan-(810L)-lan-->POS1 POS2
|----(2F)-->PC*4
|----(3F)-->wan-(G300N)--> ??

以現有架構來說,
如果PC是 自PPPOE 撥接上網
要 1F 2F 樓互通,可能要多拉一條現 才有辦法辦到喔

建議多拉一條線,改成這樣
一般ATU-R應該都有4各LAN,2F的PC全部透過 810L 上網,設成自動取得IP
3F的也直接接到ATU-R底下
架構就會變成這樣摟~
ADSL-ATUR----->
|---- wan-(810L)-lan ---->DCI switch ---(1F)+(2F)
|----(3F)-->wan-(G300N)--> ??

謝謝您的回應大感激
我大概懂了~~ 在DCI switch與數據機間加上一台router似乎就可以解決所有問題!!!??
i got it!!!!!!謝謝

我要發表回答