iT邦幫忙

0

請問停電 伺服器關機的問題

  • 分享至 

  • xImage

小弟想要請問一下
因敝公司明日台電欲停電約8個小時
雖然UPS可以使用約2個小時
但為預防起見還是決定關機
可是小弟想要請問一下
若是特定主機OS為Windows server 2012內有安裝虛擬主機
與Windows server 2012內有安裝SQL資料庫軟體
請問是否有特定步驟需要留意呢?

謝謝....

一尾 iT邦研究生 1 級 ‧ 2015-03-27 09:38:55 檢舉
有Mail Server的話
我會想試試只保留郵件服務
其他全關掉
看看能不能用8小時
如果可以
那郵件主機建議不關
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

6
尼克
iT邦大師 1 級 ‧ 2015-03-27 09:04:00
最佳解答

先關閉SQL 及其他服務,如檔案伺服器/FTP Server/WWW 等等服務。
後再關閉DC .....最後關閉AD。

CalvinKuo iT邦大師 7 級 ‧ 2015-03-27 09:12:28 檢舉

PS: 開機是相反順序.

Jonas iT邦新手 4 級 ‧ 2015-03-27 10:52:26 檢舉

calvinkuo 說:

PS: 開機是相反順序.

開機順序相反?
請問,這是安全與資料上的考量嗎?疑惑

尼克 iT邦大師 1 級 ‧ 2015-03-27 11:41:26 檢舉

saberaster提到:
請問,這是安全與資料上的考量嗎?

跟資安沒任何關係,與機器任務來做決定。

0
cmwang
iT邦大師 1 級 ‧ 2015-03-27 16:07:43

perasa提到:
Windows server 2012內有安裝虛擬主機

Hyper-V內有VM的話要確定Guest有裝integration service,不然Host沒辦法通知Guest關機....

我要發表回答