Oh!應該是飛瑞A1000P吧!
哪有瑞飛呀!
UPS故障有以下幾種原因
1.電池老化,無法充放電,所以使用兩年後,請主動換電池!
2.外部保險絲燒毀,這原因應該是雷擊造成的,換掉就好!
3.內部保險絲燒毀,這原因應該是過載造成的,可能需要拿焊槍才能更換電路板上的保險絲,需先使用三用電錶測試才能知道!
4.控制IC板故障,受潮,過熱,雷擊都是可能的原因!這種只能送回原廠處理!如果是大台的UPS,買新的太貴,也只能接受送原廠維修了!
另外,五台電腦隨便估,都要5x300W=1500W(Max)
所以,請買2000VA~220VA的UPS吧!
不然,任何品牌的1000VA UPS,一定會撐不住
如果您選擇2200VA的UPS,請確認室內配線符合20A的線徑
如果您選擇3000VA的UPS,請確認室內配線符合30A的線徑
如果強制使用15A or 20A的電線,在設備滿載時,一定會發生配電盤Breaker跳脫保護,或是過載而電線走火
所以使用3000VA以上的UPS,請務必找人重新配電配線!
如果是使用On-Line的UPS,當五台電腦分別開機運作時,
UPS內部的保險絲一定會慢慢過載,然後燒斷的呀,然後硬碟毀損,造成資料不見!
而屬於Off-Line的飛瑞A-1000P,則是在停電時,才會將電池轉為輸出電力,供應設備運作,然後就瞬間燒斷保險絲!
然後硬碟毀損,造成資料不見!
我是建議使用外國的APC Smart 系列UPS,或是科風SMK系列UPS
該兩款的UPS面板,設計簡單又好懂!而且更換電池超簡單方便!
UPS的開關鈕是設計分開的!
不像飛瑞A1000P,只有一個鈕,按錯就笑不出來了!
請問這電池哪裡可以買得到?
飛瑞A-1000 可用 NP7-12 兩顆,
良興有賣, 每顆大概600, 網拍較便宜.
不確定的話, 打開UPS來看確認再買.
最近才買12顆,一顆差不多4百塊左右!!
※最近一次同時掛了4台同型的UPS,都是電池要更換!!
我自己家裡是用這台:
CyberPower 1500VA 正弦波不斷電系統
供電給 Xeon E5560x2/96GB ECC RAM/HDDx4 + 一台 4-Bay NAS + 網路設備 + NBx2
您用 1000VA 恐怕太小了, 1500VA 比較足夠...
我以前都是用 APC 的, 但後來發現 CPS 也還不錯, 就放棄貴鬆鬆的 APC 了...
yesongow
大大分析的很好, 要還要注意一個重點, 您需要供電的時間大約多久, 只是來的及關機, 或要持續運作一段時間, 但一台 Server 加 5台 PC, 風險有點高
個人認為 APC 雖然 貴森森, 但我幫客戶架過, 用 APC 2200 加掛電池組, 固定約 3-4 年換一次電池, 到現在已經邁入第十個年頭, 依然勇健 客戶有二組, 一組二台 IBM Server ( x3400, x3650), 另一組四台 PC , 測過可以用 3-4 小時
( APC 說不可能那麼久, 我們實際測過)
2008 年 4 月,全球領先的動力管理專家- 伊頓公司(EATON),完成了對台灣飛瑞集團的收購,並自2013 年 1 月 1 日起進行品牌整合,產品商標統一更名為「伊頓」(EATON)
ㄜ!
該家公司的服務電話,是否不理人了?
http://ithelp.ithome.com.tw/question/10050761?tab=opinion&oid=285551#285551
原Post說的,
---目前使用的飛瑞UPS是沒出狀況
---但是客服態度差,有問題找不到人問
---對他們家有點感冒
台廠的飛碟科風都不錯....
我都有用過....價格實在
伊頓飛瑞
飛瑞 C3000F外掛電池箱,風扇不到2年就開始壞了,冷氣房內電線會發燙(使用5-15p接頭雖然方便),問客服都不太回應的.......打算換家UPS
3KV以上的還是建議單獨一個30A的斷路器迴路,使用L5-30P接頭比較安全。