UTP cat.6 距離百米限制 ??

utp

想請教各位先進
我有個地方佈線有些點位超過一般我們認知的百米限制,大約105~108米左右,而這幾個點位我都有用fluke測試通過,db值還高達7以上,是否有其他實際案例能夠讓我舉證或是有什麼論點可以證明我只要使用fluke測試通過,就可以符合測試規定??
Orz

基本上,想備案吧,一般來說長度估算只要超過 50米,就該想想要怎麼辦
不是算足 100米甚至超過了,還在說我儀器訊號OK,實際上能不能連接
基本上佈局應該要具備一些彈性才行的,這些在評估的時候就要去考量的
而且,你測試這樣OK,可是要考量街頭四次轉接產生的壓降,這方面要去考量的
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

12
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2017-01-02 23:05:57

你的 db 值可以過, 只代表載波可以被正確調變, 並不代表 Ethernet 需要的 CSMA/CD 協定可以正常運作.

CSMA/CD 是靠時間演算法, 去計算信號發生碰撞的衝突調解, 而時間會跟信號傳遞的速度有關係, 線的長度就是影響傳遞延遲的一個因素(溫度也會, 只是那個容忍的範圍很廣), 線超過長度, 信號傳遞的延遲過長, 演算法的結果就會失真, 造成這條線上的設備, 老是因為過度的延遲, 而無法正確執行演算結果, 導致封包碰撞機率大增, 碰撞後, 雙方的資料都必須重傳, 所有設備的速度都會跟著下降, 嚴重時, 甚至無法通訊.

所以線材不能只測試通或是不通, 她裡面走的是通信協定, 要看協定能否正常運作? 就算是同一條線裡面的 八條 twist pair 之間, 也會有信號傳遞速度不一致的問題, EIA/TIA-568 只允許不同信號線之間最多 50ns 的延遲, 而且這個不一致會隨著整段線的長度增加而增加. 所以過長的線, 出問題的機率一定比較高.

今天就算你接上設備, 幸運會通, 也不代表日子久了, 以後不會出別的問題, 所以不應該勉強上線, 寧願打掉重做. 如果你是包商的話, 線距過長, 代表當初走線的規劃或是場勘有問題, 重拉的成本應該由你來負擔.