請問各位的機房SERVER電源延長線都會定期更換嗎每五年之類的

因為我們有好多延長線燈都已經閃爍或是不亮了
我擔心這樣不知道會不會有安全疑慮
想請教各位前輩會建議主管更換嗎?

不只延長線要換,電源線也要換啊
五年更換一次是很基本的要求
gvision iT邦研究生 3 級 ‧ 2017-03-14 01:25:47 檢舉
買發燒級的插頭插座 , 美國醫療級的,永保安全 , 哪有是這種變鬆接觸不良 , 機殼破損? 有這種風險 就是不及格的 , 看看 正規的安全的插頭插座 http://www.thlaudio.com/hubbelitmn.htm 這家唐竹公司 各款各牌都有 , 台北光華八德路頭的"佑昇電料"也是一大本營。 它們會給你建議用什麼線材, 它們都有各個價位。 若要更妥當,電線再包上塑膠保護網 抗磨損 拖拉,
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

0
hsiang11
iT邦好手 1 級 ‧ 2017-03-13 11:03:38

燈會最早壞很正常
延長線我覺得最怕的是多次插拔造成插孔變鬆接觸不良
阻抗上升最後很容易燒起來
但是機房環境其實也很少拔拔插插的
主要是高負載環境下延長線能撐到幾瓦
所以看規格對照server耗電計算很重要
規格太差的建議列入優先淘汰選項
換些有防雷擊突波的延長線

台灣還是很多中小企業機房環境亂搞的
一些事前的規劃都沒有做到 當初有什麼就拿來用
就一直延用下去了
我也很想提 但是就怕主管老闆都覺得便宜就好

的確目前的機房就是家用的塑膠的
我看得都心驚膽戰
這種需要安全長時間的
至少也要換成防火防雷擊的

感謝喔

hsiang11 iT邦好手 1 級 ‧ 2017-03-13 12:51:32 檢舉

大多數老闆應該能接受買高階用在機房 汰換下來可用的 在留給內部員工使用,這樣不造成浪費
如果老闆不怕機房火災的話
IT的立場就只能盡量做好異地備份 如果真的爆了
換新server也要覺得很開心

如果要講電源線材質的話,基本要求內層PE外層PVC 至少AWG 23的規格,一條上千元是基本的
如果是延長線,至少超耐燃防火防雷自動斷電,線材本身規格看幾孔,以六孔來說線材至少要達到 AWG 12 的規格才行
但是這樣的延長線一組少說萬把塊,很少有公司願意買,只有國外的機房才會列為標規

WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2017-03-13 16:12:09
【**此則訊息已被站方移除**】
0
Kert
iT邦研究生 5 級 ‧ 2017-03-14 08:27:37

能上PDU就上PDU 別走路都勾到電源