想請教各位大大
server---switch(一樓)---距離約三百米---switch(三樓)---server
兩台switch都各有一個SFP模組
打算拉一條Duplex OM3光纖線LC-LC
switch---300m fiber---switch
這樣的做法會有問題嗎
有其他器材需要用上嗎
只拉一條?....那萬一將來這條用久了之後, 斷了呢?...
因為拉線的成本很高, 通常一次至少會拉雙倍的線備用, 免得將來萬一斷掉一條, 又要整個管道重新開挖, 所費不貲....(如果要挖馬路的話, 開挖費用大約是 1 公尺 1 萬元, 300 公尺就是 300 萬元)
還有, 你的 OM3 是要拉單模還是多模?
多模光纖 OM3 跑 10Gb 300m 是理論值的極限
如果CABLE TRAY與機櫃有任何彎折再加上接頭端的損耗(清潔...)就到不了
速度會打折扣,建議用 OM4 10Gb 可以到 550m
建議拉法
switch---光纖配線終端箱---300m fiber(4C ~ 8C)---光纖配線終端箱---switch
終端箱有先接好8C的話隨侍可跳線來用
這樣不但預留擴充連備用線路都有了
1條2C的線跟8C差價不到1倍
等你斷線重拉成本就不止那些了
垂直的光纜樓上到樓下。
建議用單膜 OS1 或月算充裕用OS2,性能好、穩定。並建議雙路備援。
詳情歡迎私訊或電郵 minleuk@gmail.com.
建議 使用9/125um單模光纖,因為佈線費用昂貴 建議一次佈線至少8芯起跳 因為8~24芯光纖價差不大
兩端需有端末處理(終端箱/融接)與光跳線還有佈線及人工費用等等