大樓電力檢修所以有斷電,在重開機後VM內的 Windows server 2012 r2 的AD Server無法開機(使用Hyper-V),一開機時會先做更新(因為很久都沒重啟動了超過一年了,所以是之前積存的更新),在更新到最後會更新失敗,畫面會停在"我們無法完成更新復原變更請勿關閉電腦".做了以下的處理.
1.從Windows Backup 復原hyper-v系統 : 不管是前兩天的或是前兩個月的情況都一樣,也無法進入到安全模式.最遠的備份就到56天前,沒有其他的備份了
2.復原系統:刪除pending.xml,windowsupdate.log,cleanup.xml,c:\windows\softwaredistribution\download , 重開後一樣卡在無法完成更新
3.進到命令列模式: 復原到斷電前,開機直接進入到命令列模式執行DISM 解除更新後可能會造成無法開機的更新檔.重開還是一樣
請問:
1.還有什麼方法可以排除系統無法開機的問題.
2.假若無法修復,由於這個系統是AD ,還有另外一台VM是Exchange Server 2010(可以正常開機),我該如何做災難復原搶救裡Exchange Server的資料
===== 後記 ======
先說結論.....放在VM 內的AD終於開啟了.....
再來過程..
先將系統匯出.然後放到不同平台去測試,主要原因有為了快速進行不同的測試,同時多個副本一起打...
本次的問題點..太久沒有更新後的問題
由於微軟之前更新有出包,所以猜測更新檔出了問題,所以必需在系統開啟前進去命令列模式去刪除 Pending.xml檔案..刪除更新記錄..(用方法2),再來更新時速度後慢,所以覺得是當掉了,看資源管理器的時候檔案仍有在讀寫中,以每秒1MB 到 4M的速度在進行著,有時還會停住,其中有一台開了兩天終於看到登入的畫面了.至此心裡鬆了一口氣...
PS.這個一個建置後沒有簽約的客戶...(看來該簽一下合約了)
這時候順便做更新&備份好了
最後感謝各位的指導
Exchange 的設定全部都存放在 AD 內, DC 起不來, 形同 Exchange 廢掉; 此事件雖是意外引起, 但若管理者善盡定期巡查/更新/備份/災害演練的責任, 有許多關卡可以預防慘劇的發生....請眾管理者引以為戒...
每次空難, 都不會是單一原因, 而是一連串失誤造成的...
你只要切斷任何一個失誤點, 災難就不會發生...
此時只能: 節哀順變....
我有一次不小心把一台快3年沒新更的SERVER 2003做程式更新.
結果跑了1天1夜才跑完!被罵到翻!
所以現在養成每隔2~3個月,趁半夜沒人用時.
重啟主機~~~
就很平安順利!!
尝试 ping DC, 看此时 DC 的状态,在 Update 时,某些时候相关服务和网络其实都是正常的,可以尝试新添加 一台 DC 同步数据;
如果不行,可以尝试使用系统盘修复或升级系统。
DC 不应该只有一台,如果条件允许,两台 DC 不能放在同一台物理机上;
备份,只有 Hyper-v 系统的备份,也需要有 DC 系统的备份