很難評估, 如果有內建突波吸收器的, 插上去就會爆掉..
此外, 我們也不知道他放了甚麼零件會跟電壓有關的?
所以, 還是要問製造商才會知道...但製造商一定說不行..
(要是可以隨便插, 國家幹嘛搞個 BSMI 認證標準?)
放機櫃的東西不要省來省去的, 該用啥規格就用啥,
不然哪天機櫃起火了, 省了幾百元, 卻損失上百萬...
剛好前一陣子在安裝設定主機、Storage、...,一堆設備
剛開始是拿110V延長 x2線插220V插座 x2,說來神奇,可以使用,只是延長線線材溫度較高 => 220V的安培數只有110V的一半 => 反過來說110V的安培數是220V的兩倍
後來再接第二組設備時,有一條110V延長線插入220V插座的瞬間,爆一聲! => 可能是那條110V延長線本身有問題
嚇得業務趕緊買220V延長線,全部換掉
所以,如果是接220V,建議還是乖乖買220V延長線使用
畢竟設備出問題,算誰的?
如果延長線以同樣是15A來計算
110V 15A 1650W
220V 15A 3300W
由此可知,可承載的負載差了一倍
CL-602 10孔 延長線 無燈版 可以110v 220v 通用, (有燈版會燒,但燒了之後會怎樣,身邊的朋友還沒人試過),身邊的朋友出國都帶這條延長線,所以不用擔心當地電壓,只要帶轉接頭
原因就像一樓Raytracy有提到的,是因為這個版本只有一個純開關,無任何保護元件
但是幾萬的機櫃都買了,上面的伺服器價值更高,為了一條便宜的延長線燒毀設備 不是很划不來嗎
先前有待過延長線的廠商
台灣基本上沒有認證過的220V延長線,因為沒有市場
建議中國大陸購買有認證的然後取回來台灣用,
否則,如果像台灣新的2018年BSMI CNS規範,surge protector突波吸收器為必須,公差超過正常電壓110V的20%左右為突波,請問超過130V就會保護斷電,那麼,請問你的伺服器可以承受嗎?
(突波吸收器不一定會爆掉,把它裡面的化學物質,想像為海綿,電壓想像為水,他是會先吸收,然後跳保護,如果低突波,reset延長線可能還可以用。但是如果是超高突波,則surge protector就會因為介質改變化學狀態,斷路。延長線就失效。)
坊間很多沒有突波吸收器的,為舊款驗證,用料可能可以撐住,但是又要看如果產生熱能,開始過熱,塑料溶解..........
台灣BSMI電源線,前年CNS大改版後,公告一年,2018年1/1正式開始,台規BSMI新認證標準,只能進口或是台灣工廠生產,於 R字軌有加上Rohs字樣的延長線證書的產品。
記得CNS標準更嚴格,驗證申請NG更是不能說用現場修正的算。
而沒有Rohs字樣的,基本上都是2017/12/31前生產與進口的產品,使用舊的CNS驗證標準。
下面有ETC楊組長當時的簡報,有興趣的可以去查查CNS官方標準。
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1468982312804.pdf
題外話,surge protector是為了保護與斷電,避免後端電器造成損壞。
但是,很多消費者不知道,都會認為延長線因為突波吸收燒掉,是延長線爛,而不會去思考後方電器因此沒有任何損毀,家也沒燒到。
另外一種,就是surge來源,可能還有其他來源,最常見的就是雷雨季的電視燒掉基板,由第四台的線路來的突波,延長線完全正常,而且家中其他電器也無損壞,結果消費者也常怪延長線業者沒有保護到電視。這個真的是很傻眼。
可以順便請教嗎?
如果是大電流電器,像是電暖器,買下面這種延長線安全嗎?
https://24h.pchome.com.tw/prod/DSAO0X-A90084A29
電暖器先前的經驗,很多都是接近1600W,也就是將近市售延長線1650W的邊緣,電流也幾乎到達15A,跟吹風機類似,建議如下
哇!增加見解了!感謝
好的,謝謝。
先前有待過延長線的廠商
台灣基本上沒有認證過的220V延長線,因為沒有市場
建議中國大陸購買有認證的然後取回來台灣用,
否則,如果像台灣新的2018年BSMI CNS規範,surge protector突波吸收器為必須,公差超過正常電壓110V的20%左右為突波,
延長線必需有突波吸收器? 那條法規?
我離開一年多了,只知道先前CNS大改版過,也許是我寫錯,可能是breaker我寫錯也說不定,可能需要再去研讀CNS條文
好奇SUNBOX的220V延長線也不行嗎?
例如這種
http://www.sunbox.com.tw/product_content.php?id=378
原本頭頭還想拿110V家用的
我覺得不行直接拿去插公司220V燒爆110V延長線突波保護器
最後才順利下訂SUNBOX的延長線
要看上面是否有R字軌,也就是BSMI驗證登錄
如果沒有,只有UL等,那就表示是外國其他名義進來或是拿回來的。
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1483005176951.pdf
直接找機櫃廠商加購一條就解決了,為什麼要這麼克難?
萬一出了事怎麼辦?
單純的延長線可以,在同一條延長線,一般用途,接 110 和 220v
220v 設備的電流較110v 小,相對較安全
只要插座上沒有其它燈、開關、保護元件,單純就是延長線,用在 110v 220v 都是 可以的
只是要這樣搞,自己就要小心~~ 別將 110v的設備插到 220v 的插座上。
我家中也有接幾個 220v 的一般插座,(和110v 形式一樣),我就刻意買 紅色的,並加上蓋子,以免誤用~~