iT邦幫忙

0

機房濕度過高

  • 分享至 

  • xImage

公司機房約5-7坪,2台吊隱式空調,空調設定22度,沒直接朝機櫃吹,機櫃溫度約23-24度,可是濕度都是70以上(最高到80多過),現在一進機房就是撲鼻霉味,使用一台除溼機後才降到50-60左右,但因為除溼機無法接排水管,都要去倒水很麻煩,一年來也找過空調廠商來看過2次,但每次都是說這台沒加濕器,可能空間太小所以吹22度才會太潮濕(有改過24度,結果變成機櫃溫度26以上,濕度還是60-70,所以又改回22),所以有哪些方法能解決,還是廠商騙我...其實是有加濕器的...?

ps.有試過只開1台冷氣,濕度會低一點(大概60),可是溫度會跑到25左右,另外忘了補充...因為BSI的因素所以不適合再用除濕機。

看更多先前的討論...收起先前的討論...
換一台可以接水管的除濕機,或是自己土炮改也行
liuzack iT邦新手 5 級 ‧ 2018-10-19 17:22:22 檢舉
目前因為BSI的因素,所以不適合用除溼機了,有想過最壞的打算是換掉空調(目前是吊隱式空調)
hsiang11 iT邦好手 1 級 ‧ 2018-10-20 00:12:47 檢舉
我也是覺得冷氣越冷 濕度越低
要處理還是換冷氣比較快
可以更換其中一台 這台就找除濕強的
不然就找有機房建置經驗的廠商

台灣很多兩光技師
newkevin iT邦高手 1 級 ‧ 2018-10-20 08:17:27 檢舉
機房濕度來源
控制濕度來源
一 在來源放除濕機 也是方法之一
我覺得這可能是環境的問題,換冷氣看看,不過根本解決應該要朝環境問題去看看。
77012904 iT邦新手 3 級 ‧ 2018-10-24 19:50:32 檢舉
如果一個空間中的水分子數量不變,那麼溫度越低,能容納的水氣就越少,所以相對濕度看起來就會高。 你的問題還是空調的除溼能力不夠... 你風速調小一點看有沒有改善
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
0
liuzack iT邦新手 5 級 ‧ 2018-10-19 17:21:27 檢舉

這篇其實去年問題發生的時候有參考過,冷氣我們也是24小時運作,但濕度還是很高(一整年都是),現在除溼機的問題是因為有導BSI,所以不能用除濕機了,雖然是來稽核前把除濕機撤掉,只是一沒除溼機,大概30分鐘不到濕度就飆上去了。

有一種空氣清淨機,有調節濕度的功能,可以參考看看。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20181019/201045636DLmbbw3O7.jpg

1
Luke
iT邦研究生 5 級 ‧ 2018-10-19 17:21:51

您說:"因為除溼機無法接排水管,都要去倒水很麻煩"
去買個"冷氣 抽水機" 不到一千$
https://www.youtube.com/watch?v=kQ5Eyp53RxY
就不用到水

構造算很簡單,類似抽水機功能
排水進入盒內,水滿到一個程度,裡面的浮球(可能是保麗龍材質)上升就會啟動抽水

Ryan iT邦新手 4 級 ‧ 2018-10-19 21:32:06 檢舉

正常來說應該是冷氣愈冷溼度愈低,是不是冷氣缺乏除溼的功能?

4
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2018-10-21 00:56:14

開冷氣反而濕度升高有幾種可能:

  1. 冷氣效率太高, 太快到達設定溫度而停止
  2. 迴風路徑不良, 冷流未達最遠處就被吸回來
  3. 主機蒸發器未充分清洗, 導致製冷無效
  4. 建物本身或管線有水分持續滲入

若不知原因, 你可以盲目測試看看:

  1. 將溫度調到最低讓壓縮機運轉久一點, 看濕度是否會下降?
  2. 利用循環扇將冷流快速抽離出風口, 或用珍珠板隔開出/迴風
  3. 關掉一台冷氣, 只讓一台運轉, 溫度設定不變
尼克 iT邦大師 1 級 ‧ 2018-10-22 11:17:32 檢舉

你是冷氣系!/images/emoticon/emoticon01.gif

大大真的是各方面都有造詣耶 ...

0
WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2018-10-22 22:45:56

燒炭~~~

0
stephk
iT邦新手 5 級 ‧ 2020-12-07 10:15:40

選用有連續自動排水功能的抽濕機,以熱石式或者LGR壓縮抽濕機抽濕效果為佳。接水管

我要發表回答

立即登入回答