公司機房約5-7坪,2台吊隱式空調,空調設定22度,沒直接朝機櫃吹,機櫃溫度約23-24度,可是濕度都是70以上(最高到80多過),現在一進機房就是撲鼻霉味,使用一台除溼機後才降到50-60左右,但因為除溼機無法接排水管,都要去倒水很麻煩,一年來也找過空調廠商來看過2次,但每次都是說這台沒加濕器,可能空間太小所以吹22度才會太潮濕(有改過24度,結果變成機櫃溫度26以上,濕度還是60-70,所以又改回22),所以有哪些方法能解決,還是廠商騙我...其實是有加濕器的...?
ps.有試過只開1台冷氣,濕度會低一點(大概60),可是溫度會跑到25左右,另外忘了補充...因為BSI的因素所以不適合再用除濕機。
您說:"因為除溼機無法接排水管,都要去倒水很麻煩"
去買個"冷氣 抽水機" 不到一千$
https://www.youtube.com/watch?v=kQ5Eyp53RxY
就不用到水
構造算很簡單,類似抽水機功能
排水進入盒內,水滿到一個程度,裡面的浮球(可能是保麗龍材質)上升就會啟動抽水
開冷氣反而濕度升高有幾種可能:
若不知原因, 你可以盲目測試看看: