it機房建制注意事項

  • 分享至 

  • xImage

如題 公司要新建廠商目前載規劃中,現在要我提出機房規劃內容要注意那些重點我知道內容如下
放置設備有3~4個機櫃,電話總機
333 (m) 地板架高,獨立冷氣,獨立電源開關,各辦公室小弱電箱(放網路交換機),各辦公室光纖骨幹 這樣ok嗎 還有啥要注意的

看更多先前的討論...收起先前的討論...
獨立的消防系統??
總不會還保留灑水頭吧!!
UPS 的規劃? 發電機的保留線路 ??
有氣體式的消防系統啦。
灑水式的,不用等燒完就全毀了。

但氣體式的有人員危險性。所以一般要裝氣體式的都會有安全裝置。
且氣體式的只適合用在密閉空間內。
eynysina iT邦新手 5 級 ‧ 2021-01-13 16:38:00 檢舉
以前有遇過,氣體式的消防,每次要進機房,都還要打給中控氣,請他們把消防由自動改手動,出來又要在打一次,請把手動改自動。
a218066 iT邦研究生 2 級 ‧ 2021-01-14 09:28:17 檢舉
目前完全是自建廠房,所以算是從無到有,目前所以電路水路都還出來,
納貝 iT邦新手 1 級 ‧ 2021-01-14 14:33:33 檢舉
溫度警報系統、電流過載警報系統、煙霧偵測系統,最好把數據都擷取到一個控制中心監控著
不可以有窗戶、牆壁必須要實心水泥牆、牆面可以用防火材料鋪設
入口的地方可以設置一個消除靜電的裝置,進來前每個人要摸一摸

進入機房前有三道門:
第一道做身份驗證、登記
第二道與第三道門只能在同一時間開啟一邊 (防火與保安用途)

第二道與第三道門之間的地板可以放置黏塵墊、有預算的可以弄個大吹風機把人身上的灰塵吹掉。

機房裡面要設置固網電話,好讓機房裡的人跟外面的人通電話
如果是完全是自建廠房, 機房高度請設定成 4米以上
不少機房做不好,就是因為機房高度不夠
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
9
雷伊
iT邦高手 1 級 ‧ 2021-01-12 19:11:05

依據ISO27001認證與在下以往的經驗
1.機房上方不能有水路管線
2.機房四週牆壁不能有水路管線(例如茶水間)
3.機房四周的牆壁要延伸到頂部而不是輕鋼架(不可讓人翻牆進入)
4.機房裡面不可以把PC當Server用
5.機房內不可放置紙箱、易燃物
6.機房內怎麼只有獨立冷氣,至少也要兩台用計時器輪流24小時吹,排水機要定期更換(每年)
7.CCTV要能照到全部的地方
8.弱電要加裝防雷殛防突波電阻
9.防雷殛防突波指針式PDU
10.環控系統、不斷電系統、市電與緊急用電切換開關
11.虹膜辨識、指紋辨識,進出管制登記
12.門口擺放兩瓶乾粉式滅火器
13.面板與交換機的跳線不可短於90公分
14.中華電信的小烏龜請放置在筆電的散熱底座上
15.經費允許最好也考慮隔音
16.所有設備都要能輕鬆看得到面板與燈號
17.最重要的一點,機櫃、IT工作臺上一定要擺椰子口味的乖乖

看更多先前的回應...收起先前的回應...
a218066 iT邦研究生 2 級 ‧ 2021-01-12 19:20:15 檢舉

機房四周的牆壁要延伸到頂部而不是輕鋼架<那冷氣口這麼擺 是從地板往上吹嗎

雷伊 iT邦高手 1 級 ‧ 2021-01-12 19:21:09 檢舉

所有進入的管線要洗洞進去
都說有獨立的冷氣了怎麼會考慮中央空調的冷氣孔?你就不怕上方三段式VR的蓄水盤漏水下來?

a218066 iT邦研究生 2 級 ‧ 2021-01-12 20:46:37 檢舉

原來如此 這點我會列入考量 感謝你

雷伊專業!

其它的我就算了。但第17點我認為,一定要做到才行。
it人員的必備良品。

題外話:
之前曾經看過的機房,是真的從地下吹的。
說是從地下吹的其實也不完全是啦。

只是機櫃有挑高上來。冷氣是從底下吹進去機櫃的。
具不確定的了解。聽說裝的伺服器都是無風扇的。
完全靠機櫃內的冷氣在散熱處理。

進去是三門管制。要穿大衣進去。要不然真的很像在冰庫。

第一門是外面的人授權打開。
第二門是內部的人內部打開。
第三門就是機房門了。

不過那是多年前過去的。幫客戶處理幾台伺服器過去的。
進去要事先申請好才行。而且還會全程陪同@@"

雷伊 iT邦高手 1 級 ‧ 2021-01-13 10:08:33 檢舉

浩瀚星空
好想擁有空調從地板往上吹的機房,這樣就不會有排水馬達堵塞後噴水的問題

如果沒有刻意去改變建築架構的話。一般也很少人會想從地下往上吹吧。
那是我碰過比較特殊的。要不然大多是那種很大一台在牆邊吹的那種。
而且我雖然說是用吹的。
其實有一點我沒說明。說是用吹的。其實像是用抽的。它是將冷空氣由下往上抽上來的。

那時我有跟幾個做冷氣的討論這個問題。
因為正常我們還是很怕冷擬作用產生水。

如何防止這個問題的就不是很了解了。
當時討論是有需要做溫控。溫度控制在一個度數就不會產生冷擬。
這點在當時來看的確是有做到。

因為我剛說三個門,其實第三個門要內外溫度一致才能開。
確保冷空氣不會進去的樣子。

其它就不清楚了,也不知道現在還存不存在。因為那是10多年前的事了。

1
eynysina
iT邦新手 5 級 ‧ 2021-01-13 11:56:25

冷氣吹的方向跟迴風口可以好好規畫一下,不然會一邊太冷一邊太熱,然後濕度就會太高。

0
bidonsu
iT邦新手 3 級 ‧ 2021-01-15 19:13:49

看起來你的IT機房只放3~4個機櫃應該沒有很大,前面也有許多前輩提供很多很棒的建議,小弟就分享一下自己規劃過的經驗,在新建廠房過程中,還是需要事先考量規劃廠房未來是否有擴建計畫,這也會牽扯到機房占地的大小,依照傳統規劃機房規模仍以可以擺放的機櫃數量搭配冷風/熱風通道設計衍生出相關需求,有了機櫃數量以及冷熱通道設計也能提供機房一次側電源估算需求,有了機房大小需求當然就得在廠區內挑選一塊好的風水寶地後,接著就能再繼續規劃廠區骨幹網路需求,以及各辦公區以及產線的資訊弱電以及二次側用電需求相關需求,由此階段規劃可以得到不論是資訊網路,電腦,電話,CCTV,門禁,廣播等相關弱電佈線管路以及裝置都能完成初步估算。下一階段就必須為這些機櫃,switch以及資訊弱電佈線與資訊/電話插座編碼原則進行規劃,要求弱電廠商依規劃來配合廠房新建工程施工。其他相關裝置的採購期程則可配合廠房新建工程計畫來安排管制購入。

a218066 iT邦研究生 2 級 ‧ 2021-01-16 09:31:21 檢舉

謝謝你的說明,目前就是真的就是先找好風水寶地後,在開始找人規劃報價,不過那也是後面了

wtkao iT邦新手 5 級 ‧ 2021-01-17 11:18:01 檢舉

機房規劃建置請找專業廠商,在這裡問就能規劃出專業資訊機房,蠻厲害的。

bidonsu iT邦新手 3 級 ‧ 2021-01-19 11:11:54 檢舉

同意 wtkao前輩的看法,其實在這裡也只能問到一些前輩們的經驗脈絡來參考,畢竟家家有本難念的經,預算多寡與使用者需求是最直接影響IT機房配備的主要因素,持家的人還是得先求有再求好,將機房預算做好妥善分配才是王道......

0
imrobert
iT邦新手 5 級 ‧ 2021-01-20 14:02:11

大致上會有幾點

  1. 溫度濕度,不夠的話怎麼補,太多的話怎麼減
  2. 3個機櫃應該無法設計冷熱通道
  3. 電力,有問題的時候怎麼預防,UPS 全載要撐多久?
  4. 網路線出線\入線規劃(出機房、入機櫃),比免雜亂日後好維護
  5. 除硬體更換要進機房,其餘遠端作業(要怎麼遠端?)
  6. 備份要備到哪?
  7. 門禁管制(卡片管理)可調閱進出紀錄
  8. 機房所有設備都先經獨立電表,未來做機房耗能,節能,碳排可以好計算
  9. 冷氣要兩套,交換運轉避免單機故障
  10. 滴水偵測,防止機房淹大水
  11. 監控系統,看系統、環境可透過LINE email 簡訊發報
  12. 實在很多...打不完