如題 公司要新建廠商目前載規劃中,現在要我提出機房規劃內容要注意那些重點我知道內容如下
放置設備有3~4個機櫃,電話總機
333 (m) 地板架高,獨立冷氣,獨立電源開關,各辦公室小弱電箱(放網路交換機),各辦公室光纖骨幹 這樣ok嗎 還有啥要注意的
依據ISO27001認證與在下以往的經驗
1.機房上方不能有水路管線
2.機房四週牆壁不能有水路管線(例如茶水間)
3.機房四周的牆壁要延伸到頂部而不是輕鋼架(不可讓人翻牆進入)
4.機房裡面不可以把PC當Server用
5.機房內不可放置紙箱、易燃物
6.機房內怎麼只有獨立冷氣,至少也要兩台用計時器輪流24小時吹,排水機要定期更換(每年)
7.CCTV要能照到全部的地方
8.弱電要加裝防雷殛防突波電阻
9.防雷殛防突波指針式PDU
10.環控系統、不斷電系統、市電與緊急用電切換開關
11.虹膜辨識、指紋辨識,進出管制登記
12.門口擺放兩瓶乾粉式滅火器
13.面板與交換機的跳線不可短於90公分
14.中華電信的小烏龜請放置在筆電的散熱底座上
15.經費允許最好也考慮隔音
16.所有設備都要能輕鬆看得到面板與燈號
17.最重要的一點,機櫃、IT工作臺上一定要擺椰子口味的乖乖
機房四周的牆壁要延伸到頂部而不是輕鋼架<那冷氣口這麼擺 是從地板往上吹嗎
所有進入的管線要洗洞進去
都說有獨立的冷氣了怎麼會考慮中央空調的冷氣孔?你就不怕上方三段式VR的蓄水盤漏水下來?
原來如此 這點我會列入考量 感謝你
雷伊專業!
其它的我就算了。但第17點我認為,一定要做到才行。
it人員的必備良品。
題外話:
之前曾經看過的機房,是真的從地下吹的。
說是從地下吹的其實也不完全是啦。
只是機櫃有挑高上來。冷氣是從底下吹進去機櫃的。
具不確定的了解。聽說裝的伺服器都是無風扇的。
完全靠機櫃內的冷氣在散熱處理。
進去是三門管制。要穿大衣進去。要不然真的很像在冰庫。
第一門是外面的人授權打開。
第二門是內部的人內部打開。
第三門就是機房門了。
不過那是多年前過去的。幫客戶處理幾台伺服器過去的。
進去要事先申請好才行。而且還會全程陪同@@"
浩瀚星空
好想擁有空調從地板往上吹的機房,這樣就不會有排水馬達堵塞後噴水的問題
如果沒有刻意去改變建築架構的話。一般也很少人會想從地下往上吹吧。
那是我碰過比較特殊的。要不然大多是那種很大一台在牆邊吹的那種。
而且我雖然說是用吹的。
其實有一點我沒說明。說是用吹的。其實像是用抽的。它是將冷空氣由下往上抽上來的。
那時我有跟幾個做冷氣的討論這個問題。
因為正常我們還是很怕冷擬作用產生水。
如何防止這個問題的就不是很了解了。
當時討論是有需要做溫控。溫度控制在一個度數就不會產生冷擬。
這點在當時來看的確是有做到。
因為我剛說三個門,其實第三個門要內外溫度一致才能開。
確保冷空氣不會進去的樣子。
其它就不清楚了,也不知道現在還存不存在。因為那是10多年前的事了。
看起來你的IT機房只放3~4個機櫃應該沒有很大,前面也有許多前輩提供很多很棒的建議,小弟就分享一下自己規劃過的經驗,在新建廠房過程中,還是需要事先考量規劃廠房未來是否有擴建計畫,這也會牽扯到機房占地的大小,依照傳統規劃機房規模仍以可以擺放的機櫃數量搭配冷風/熱風通道設計衍生出相關需求,有了機櫃數量以及冷熱通道設計也能提供機房一次側電源估算需求,有了機房大小需求當然就得在廠區內挑選一塊好的風水寶地後,接著就能再繼續規劃廠區骨幹網路需求,以及各辦公區以及產線的資訊弱電以及二次側用電需求相關需求,由此階段規劃可以得到不論是資訊網路,電腦,電話,CCTV,門禁,廣播等相關弱電佈線管路以及裝置都能完成初步估算。下一階段就必須為這些機櫃,switch以及資訊弱電佈線與資訊/電話插座編碼原則進行規劃,要求弱電廠商依規劃來配合廠房新建工程施工。其他相關裝置的採購期程則可配合廠房新建工程計畫來安排管制購入。
大致上會有幾點