因為機房一直都是26-30左右的溼度(senser插在機櫃裡server後方usb)
所以試了一些方法來提高濕度
1.放適當數量水杯
2.開啟冷氣的保濕功能
3.窗戶微開
以上的方法頂多只能上升一兩度
所以參考前輩的說法買了台加濕器(BONECO U350)
濕度是提昇了,但有幾個問題
1.senser如果放在原來的地方,測出來依然還是26-30左右的溼度,改放在機櫃外才有機會測到超過50度,落差蠻大的,根本不確定機房濕度到底是多少
2.當初買這台就是看上可以到達設定濕度後停止運作,低於時開始運作
但實際上觀察,濕度降太快所以幾乎是持續在運作,所以除非是雨天,水箱(約3000cc)根本就撐不到一天(20小時左右)
請問各位有類似經驗可參考嗎??
偵測器放在機櫃前方而且不要給風吹
機櫃後方會有伺服器吹出來的熱氣導致失準
溼度計直接承受乾燥的冷氣風也會造成濕度數值偏低