iT邦幫忙

0

機房濕度問題

  • 分享至 

  • xImage

因為機房一直都是26-30左右的溼度(senser插在機櫃裡server後方usb)

所以試了一些方法來提高濕度
1.放適當數量水杯
2.開啟冷氣的保濕功能
3.窗戶微開

以上的方法頂多只能上升一兩度
所以參考前輩的說法買了台加濕器(BONECO U350)

濕度是提昇了,但有幾個問題
1.senser如果放在原來的地方,測出來依然還是26-30左右的溼度,改放在機櫃外才有機會測到超過50度,落差蠻大的,根本不確定機房濕度到底是多少
2.當初買這台就是看上可以到達設定濕度後停止運作,低於時開始運作
但實際上觀察,濕度降太快所以幾乎是持續在運作,所以除非是雨天,水箱(約3000cc)根本就撐不到一天(20小時左右)

請問各位有類似經驗可參考嗎??

看更多先前的討論...收起先前的討論...
因為機房一直都是26-30左右的溼度(senser插在機櫃裡server後方usb) <== server 風扇影響, 這個數值與機房整體濕度應該不是完全相同.有一定的參考警示作用.
建議你可以再安裝其他位置的sensor , 作為比較參考,經過一段時間的數據收集.
再來看是濕度過高還是過低.
機房內的溫度,也會因為溫度計放在冷熱通而有所不同
所以濕度senser 放在哪裡才合理...... ??

加濕器(BONECO U350)用在機房 ,除非是預算有限吧,不然用這個 好像哪裡怪怪的
sucksemil iT邦新手 1 級 ‧ 2021-08-17 11:34:22 檢舉
@一級屠豬士 好....我再試試
@竹本立裡 兩個機櫃的機房約250*250(cm),所以我以為適用18坪的家用機夠用,還是有甚麼其他的建議?
lion_inin iT邦新手 1 級 ‧ 2021-08-17 11:40:19 檢舉
建議不要開窗戶,機房需要保持其安全性,不管是哪種窗戶,只要是常開的,就會無法保證是否只有授權人士能進入。

可在機房角落放置水杯,需遠離設備,若無法就不建議。因為機房放水其實風險滿高。就我們公司而言,每天需要進機房檢查,順便補水剛好。
適用18坪的家用機夠用
感覺跟我在之前的公司買冷氣的狀況差不多
覺得空間大小差不多就買了,結果用了一年多壓縮機就故障了

差別是家用設備不會7*24運轉,
所以拿家用等級放進機房 好像哪裡怪怪的
黃彥儒 iT邦高手 1 級 ‧ 2021-08-17 15:52:59 檢舉
升溫本來就會讓相對濕度變低,空氣的承載力變高了但水的量不變,濕度相對而言就變低了
濕度的問題從來都不是機房關注的最主要的問題,像是雨天70-80%那你是要怎麼辦?
開一個開關天就不會下雨了?! 加濕器這個東西台灣不太適合吧
sucksemil iT邦新手 1 級 ‧ 2021-08-18 13:50:38 檢舉
@lion_inin 有試過放水杯,濕度幾乎沒有提升,而開窗戶只能算測試看看而已
@huan5678 主要是濕度低到誇張才讓我注意到,不然從前我也沒在管濕度的
@竹本立裡 收到...
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
mathewkl
iT邦高手 1 級 ‧ 2021-08-18 20:15:08

偵測器放在機櫃前方而且不要給風吹
機櫃後方會有伺服器吹出來的熱氣導致失準
溼度計直接承受乾燥的冷氣風也會造成濕度數值偏低

sucksemil iT邦新手 1 級 ‧ 2021-08-20 09:41:58 檢舉

了解,感謝

我要發表回答