關於UPS及停電大樓柴油緊急發電接法的問題

  • 分享至 

  • xImage

請問各位前輩,
昨日公司發生大停電,UPS撐了10分鐘,設備就都沒電了
公司大樓有柴油緊急發電。
想請問是否可以將大樓柴油緊急發電插孔接入 UPS當市電的 110V 輸入。
目前機房設備不多:
2台伺服器,SWITCH, NAS,DVR,中華電信網路,電話總機系統,門禁系統,保全系統
有人這樣接法嗎?

看更多先前的討論...收起先前的討論...
要看大樓規定
緊急發電機可能只供給電梯之類緊急用
不過理論上可以
jasonr iT邦新手 3 級 ‧ 2022-03-04 10:28:40 檢舉
我發現一般新的大樓有將緊急發電機的插頭拉進室內,並用紅色插座標示。
看過有 500VA 上了兩台電競電腦,跟一堆全部加起來有 100AH 電池的UPS ,
停電的時候從早撐到晚的改裝文嘛
還有汽油發電機比較沒有味道,一台八千瓦的發電機不到三萬,可以考慮看看
如果兩三千瓦的需求就不到兩萬了,當然要準備汽油儲備,這個跟廠安有關,要看樓主公司的存放條件了
還有瓦斯發電機, 味道比汽油發電機更小,更適合商辦或住家
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
4
做工仔人!
iT邦大師 1 級 ‧ 2022-03-04 11:17:27

首先:樓主的公司在一般的辦公大樓的話: 就死了這條心吧! (更換UPS電池或換一台新的UPS會比較實際一點) =>因為一般大樓內的公司多,若每家公司的MIS都來要接電.那大樓的緊急發電機一定過載.

若樓主的公司是在"自建"的大樓中.才可能跟廠務"協商":
1.緊急發電機的負載還有沒有"剩"? 要有剩才可能給機房用.
2.MIS的機房要有"獨立"的配電箱.(因為有獨立配電箱才可以"確保"緊急發電機是供給機房用)而且緊急發電機的負載剩餘量是可以支撐機房的用電量.
當滿足上面二個條件時,才可以請廠務派工施作.(只要告知廠務:當緊急發電機啟動後,機房也要一併供電.=>如何施作,這是廠務的專業)

看更多先前的回應...收起先前的回應...
李大瑋 iT邦好手 1 級 ‧ 2022-03-04 11:59:41 檢舉

緊急是讓你逃命
不是讓你辦公...

jasonr iT邦新手 3 級 ‧ 2022-03-04 16:25:16 檢舉

以發電機的效能,面對目前突發性一天內的停電,維持小型機房的運作,應該是可行?包含緊急的工作站運作,不包含一般工作站員工的運作。

以發電機的效能,面對目前突發性一天內的停電,維持小型機房的運作,
可行,但風險很大

jasonr iT邦新手 3 級 ‧ 2022-03-07 12:38:24 檢舉

請問 "風險" 是指....?

0
smonkeyy
iT邦研究生 4 級 ‧ 2022-03-07 08:29:40

以我的實務經驗來說
之前在一般的廠辦大樓,就只能靠UPS,沒辦法用緊急發電機的電
目前在自建廠房,資訊室有獨立的110V與220V電盤
110V的來源就有接到緊急電源,平常是吃市電
遇到停電從緊急發電啟動到電力機房自動轉換約在一分鐘左右
所以只要發電機正常運作,資訊設備是不會斷電的,但沒空調就是了
不過緊急發電的電通常沒市電穩定,雜波也比較大
要這樣接建議你的UPS要用在線式的,而且濾雜波功能要有

0
bwman
iT邦見習生 ‧ 2022-03-15 14:31:35

大樓緊急發電電壓有時高達380/240ACV,直接接110ACV的不斷電系統,UPS不會正常動作啦,問一下大樓電氣維護商應該有比較好的接法..
如果真的要接
需要加裝一個ATS(電源自動切換開關),其ATS的市電端接室內電源線路..發電機輸出電源線路需用降壓器將發電機輸出電壓降至室內電源線路一樣的電壓才能接入ATS的發電機端..
ATS的輸出端接至UPS的輸入電源端..
因需等待緊急發電機啟動後其電壓與頻率穩定,ATS才會將發電機電源轉入UPS,這個時間以前是30秒,不知現在是不是有變更..