我們6月才搬到現在這辦公室,弄了個簡易的機房。
延用那房間既有的一對二室內冷氣分機。
機房大小約395cm*285cm。
之前天氣熱的時候,機房還可以維持在26度。
這2週天氣變冷時,機房溫度就跑到34度。
請問有經驗的前輩,建議如何改善?
(有辦法在5萬內完成嗎?)
這個跟冷氣冷房效益有關唷@@
之前坪數跟現在坪數一樣嗎@@?
暫時替代方案:用循環扇協助冷氣冷房效益。
你機房沒抽風-.-?
這不是有沒有經驗
而是你解決問題思維沒有找對地方
這台規格建議坪數 10-14
外面溫度高 冷氣會冷
天氣冷 冷氣變熱
怎樣想都是吃錯藥
這其實就該找冷氣廠商查問題,看是冷氣洩漏了
還是這台冷氣已經有故障點了
要去找冷氣專業阿
機房應該有溫度計吧
冷氣出風口溫度多少?
機房的內部有加風扇循環嗎?
機器溫度多少?(windows 安裝個軟體就可看到, linux 下個指令也可看到)
有nas 也可與API 看到
圖形記錄 溫度 例如簡單的 mrtg
也可告警觸發
最好要有排熱機制
之前我機房冬天還可不開冷器 是將上方熱氣抽出 下方將冷風抽入
我那是大機房有溫度監控
linux 有 shell 去做 zabbix
nas 也有API 去做 zabbix
溫度要監控控是看機器的溫度比較準
小機房也幫客戶規劃冬天也是下面抽入外面空氣上面排風
機器溫度與夏天差不多
以這個機型S28,我猜應該是3-5坪在用的,理所當然是不夠用。
但是夏天可以,先假設冷氣沒有故障的情況下,這個機房應該還是有進大樓空調吧,我猜。
要不然就是現在冷氣故障了。
目前看,要加一台冷氣機是必要的,畢竟你還要思考到,萬一冷氣故障要怎麼辦。另外就是備援,兩台輪流,才不會容易故障。
冷氣的選擇:1.保固 2.坪數 3.斷電後自動歸復
1.保固冷氣很多商用或者機房用都不保固的,你找廠商來,要他找有保固的,報價單或訂單一定要寫這一點。
2.頻數專精一點要計算K值(單位W),但算這個你會瘋掉,非專業中心算這個沒意義,所以直接用坪數去抓也是可以,冷氣總是買大不買小,機房冷氣最好是大兩級的,如機房3-5坪,大兩級就是7-10坪,噸數要大不要小,冷氣這東西幾乎是24小時運作的,這樣才不會容易故障。
3.斷電後自動歸復很重要,我之前的冷氣廠商說要變頻的機種才有。因為你不是24小時住在機房裡面,會不會發生電力問題沒人知道,尤其是現在這種時機,三更半夜斷電,你隔天來就會發現機房變三溫暖,主機正在努力地嘶吼著,環境溫度即將超過規範的40度...
這些條件下來,這樣可以挑選的機種就不多了。5萬預算含工+料差不多。
最後就是機櫃的問題,你必須要考慮的風的走向,由前往後,由下往上,所以機櫃的側板請關起來,打開散熱沒有比較好;機櫃後方的最上方可以開風扇,很多機櫃在這個位置有風扇不是沒有道理的。
機櫃後方一定要有預留空間,最基本就是要後板可以完全打開的空間。
另外散熱最終的大絕招就是...
買工業風扇直接往前吹!
一台不夠,就給他擺三台!!
至於灰塵問題啊~~反正換Server的時間又差不多要到了!
大家都講得很詳細了~
還有兩個經驗我補充一下~
1.由於你是新搬遷辦公室,跟你確認一下空調室外機是放在室內隔間嗎? 還是直接掛在室外的?
若是放在室內的,是百葉窗嗎? 排風是否良好,隔間是否西曬? 散熱是否正常?!
沒風的時候是否熱氣散不出去!?
夏天與冬天的風向不一樣,要考慮到是否會被風倒灌進來造成迴風散熱不良!?
有這些情況就需要加裝強排風扇,或是強排的風速不夠也會有散熱問題.....
室外機排熱不正常的話,室內機冷房能力會大受影響的。
2.目前冷氣只有一台吹24小時,一旦故障就是大麻煩,且非商用的家電24H不休息耐用度會差很多。
建議安裝兩台獨立空調,並設置定時12小時自動輪替開機,斷電復歸。
若一台故障維修時另一台還可以手動切換成24H暫時頂替幾天。
這不會很複雜,把需求跟空調師傅說明,會幫你處理的。
再放個溫溼度監控,例如米家藍牙溫濕度計2之類.....
395cm285cm=3.952.85*0.3025=3.4坪
目前的冷氣2.8 一對2 主機有5.0KW
先檢修是不是冷氣運轉條件有問題(冷媒不足,濾網或鰭片太髒)
如果都沒問題(表示太小台)
建議更換5.0kw的一對一冷氣(例GKS-80CO五萬應可買的到)
小弟不才,我接觸過大一點的機房大概十幾二十幾坪、小一點的可能兩三坪。
但是關於「排熱氣」這件事情...
請問大家都怎麼吹冷氣的呢?想必應該都是「門窗關好」的對吧?
為什麼大家吹冷氣,是「門窗關好」,而不是特別開個窗戶送熱風出去?
因為冷氣會把空間內的冷熱空氣循環。
冷氣大多會裝在高的地方,是因為「熱空氣往上」所以冷氣裝在高的地方才能夠吸到「熱空氣」。
在冷氣機內降溫的「冷空氣」再往低的地方吹,以此反覆達到「降溫」。
至於冷熱通道的部份,就我接觸過「有建置冷熱通道」基本上都是比較大的機房,冷氣也會是單獨的水冷裝置。
水冷冷氣很大一台,熱通道通常會用透明塑膠簾之類的方式隔出,位置通常在機櫃後方。
(因為機櫃正面是Server風扇吸風的位置、機櫃背面才是Server排風處)
熱通道上方會有類似中央空調的管線跟風扇,會將熱空氣吸往水冷冷氣。
水冷冷氣將空氣降溫後,再送往高架地板,透過某些有孔洞的高架地板吹出冷空氣,以此反覆達到冷熱循環。
小機房就是裝一般的分離式冷氣,噸數夠就不會有不涼的狀況。
以上是小弟不才,接觸過的中、小型機房的作法。
至於原po的狀況,不用想太多,一是冷氣噸數太小、二是溫度感測器故障。
解決方法就是:請冷氣廠商來評估即可。
不用想太多。
我不知道你那邊建築物的構造是什麼,不過我親身經歷,冷氣機下方那個小盒子壞掉,無法抽水出去,造成機房內部積水,如果經費夠的話,直接牽水管到排水孔會比較好