為什麼要這樣做?
failover 本意應該是故障時自動切換, 不需要由人工手動介入去改設定.
你是不是忘了:
Exchange 前端應該還有一套 Load Balancer, 負責在 EX02 故障時切換到 EX01?
DAG 只負責底層的 MBX failover, 她不負責上層的 CAS failover, 就算你把 DB02 掛到 EX01 上去, 如果 CAS 沒有切過去, 你一連線, 她馬上就自動重導向跳去 EX02 了.
這個才是完整的 Exchange HA 架構, 前端(CAS)後端(MBX)都可以自動 Failover:
https://www.haproxy.com/blog/microsoft-exchange-2013-architectures/
這裡也告訴你, 前面需要有一個 Load Balancer (但是好像很多人都自動省略掉):
這張圖, 雖然沒有畫出實際的 Load Balancer, 但若前端沒有安裝 Global Load Balancer 來分配流量的話, 是做不出圖上那樣全球共用同一個 VIP, 跨地理區域的 Failover:
關於 Exchange Server 前端的 Load Balancer (負載平衡器):
https://www.google.com/search?q=exchange+server+load+balancer