3部伺服器組Failover Clouster(Windows server 2012r2),只要某部主機上線時,會導致後端的share storage離線......

  • 分享至 

  • xImage

公司內有3部Lenovo 3650M5安裝Windows Server 2012R2及網路磁碟Lenovo V3700組用光纖組Failover Cluster,作虛擬主機的集中管理。
示意圖:
一號-- 二號 --三號
└─── V3700 ───┘

其中一號、二號、三號都以光纖接到V3700磁碟主機

之前運作順利,最近因一次故障重啟後,只要2號主機上線,就會造成後端的共用磁區離線致使所有虛擬主機全數離線。需要將2號主機離線或關機後,才能重啟所有的虛擬伺服器。
有請廠商來檢查是否是硬體出了問題,但是沒有檢查問題。

請問有人遇過這個狀況,可以提供相關的處理思路嗎?

sam0407 iT邦大師 1 級 ‧ 2023-10-02 16:09:49 檢舉
先查一下上次2號主機開機上線到關機的期間,三台主機的事件檢視器裡是否有任何錯誤記錄?
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
3
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2023-09-29 20:50:50

沒有廠牌, 型號. 通訊協定, 設定架構....大家只能:

DennisLu iT邦好手 1 級 ‧ 2023-10-05 08:17:43 檢舉

IT觀落陰 XD

0
by2048
iT邦高手 1 級 ‧ 2023-09-30 08:38:30

X3650M5 V3700之間是走ISCSI 還是SAN交換器

看更多先前的回應...收起先前的回應...
netstated iT邦新手 5 級 ‧ 2023-09-30 09:38:41 檢舉

SAN交換器

by2048 iT邦高手 1 級 ‧ 2023-09-30 16:18:08 檢舉

一般這種設備是雙控制器,各有一孔光纖線連上SAN交換器,
每台SERVER通常也會有兩孔光纖連到SAN交換器,
SAN交換器上應該會接了10孔光纖

交換器上應該會
設一個共用磁區,分給主機1,2,3
另一個共用磁區,分給主機1,2,3

但兩個共用磁區只有一個是有效的,另一個是備用的,當有故障時會自動切換

netstated iT邦新手 5 級 ‧ 2023-10-01 20:59:45 檢舉

如果設備在INITIAL(掛載SAN磁區)時被踢掉,是因為設定檔案錯誤嗎?
是否需要重新建至設定檔案?

by2048 iT邦高手 1 級 ‧ 2023-10-02 08:45:16 檢舉

先拆掉第2台Lenovo X3650M5連往SAN交換器的光纖,開機後再檢視正常機的SAN磁區掛載設定跟第2台的設定是否一致
HBA WWN

0
wlhfor1974
iT邦新手 3 級 ‧ 2023-10-11 21:48:35

Clouster有異常在Clouster的介面應該就有錯誤的log顯示,另外san switch與storage建議也看一下是否有異常log

最近公司ocp也是異常,後來廠商查出來在san switch上其中一port 與其中一台伺服器相連有大量error log