我在幫客戶規劃機房的時候,客戶那邊有要求我們提供設備供電的相關參數
如:交換機 / 220V單相 / 15A / 10Kw
需要的應該是輸入至設備的參數,不是輸出
但是我在看UPS的規格時,我看不太出來這些數值。
如果字太小我再補充說明
我需要使用的規格是框起來的3C-10000F
最上面的額定容量應該是指輸出的功率對嗎?
那這樣輸入至設備的額定功率、額定電流應該如何計算比較好
你那張規格表上面的相數資訊要給他, 上面那個符號代表:
三相四線式進線
然後你這台可以選兩種不同的電壓 (額定電壓):
380 或 220V
額定容量是:
8KW
(給這個他應該可以自己算出電流了)
有任何疑問, 都應該要跟 UPS 原廠的工程師確認, 否則他們到場可能會拒絕安裝.
8KW/220V最大電流是36A,這個數值是應該是UPS的輸出的值,還是交流電源輸入至UPS的值?
我不太了解 如果平時通電的電流就有36A還不是有設備故障跟斷停電 這個數字也太大了
還是真的就是我太白癡
那是最大電流, 會隨著你的輸出負載而有動態的變化, 最小可以接近零.
36A 對三相用電來說並不大喔, 一隻標準 7KW 的電動車充電樁, 就要吃掉 32A 的電流了, 12KW 的充電樁吃掉 50A.
我以前幫某直轄市政府備用機房建置的高容量儲存, 一座 42U 機櫃 220V 就要用掉 24A, 整個機房是數百安培的電力在跑.
通常我們設計一個 42U 機櫃正常供電上限是 6KW , 用 220V 的話, 也吃掉 30A 了, 你多裝幾個機櫃就會爆百安培去, 中型以上機房數百安培是常見的配置.
所以同樣的,原來UPS吃交流電源的瓦數有要到8000瓦這麼多喔
這邊配置跟是跟另外總共兩台SWITCH 他們的瓦數加起來才130瓦
我的理解來說 8000瓦應該是設備故障時,能夠輸出給支援的所有設備的瓦數,所以其實平常應該不會需要用到這麼大的瓦數,應該只有頂多200W,不知道我的理解有沒有錯誤,不然要給客戶這麼大的瓦數也很奇怪,除非又是我不懂業界行話了...
大瓦數是低附載在斷電時可以稱比較久不停機;如果你只買足瓦,那斷電時稱4分鐘UPS就電量耗盡導致機器也跟著停機了。
我上面不是第一句就說了:
...會隨著你的輸出負載而有動態的變化, 最小可以接近零...
你的負載端需要用到多少, 輸入端就會供應多少, 並不是任何時候都把 8KW 用到滿.
規格上面標的額定功率 8KW, 他的白話文說法是: 最大可連續輸入的功率達 8KW...
(但最小是 0KW 啊! 只是沒寫出來而已; 他並不是鎖死在 8KW 都不會變的)
如果你的設備只需要 1KW, 結果輸入端吃了 8KW, 請問剩下的 7KW 跑到哪裡去了? 唯一途徑是透過熱能散發掉了, 別開玩笑, 7KW 的熱能需要多大的空調才能降溫?
所以是:
你的設備 1KW, 輸入端就只有 1KW
你的設備 1KW, 輸入端就只有 2KW
...
你的設備 8KW, 輸入端才會給你滿滿的 8KW
負載100%在大概是5分鐘(電池全新狀況下),就看用戶斷電還要跑多久,30%負載大概都可以近30分鐘。(下表只有1K~3KVA),另外要注意的是放完電大概要7小時才充到90%,也就是說停電把電池放完電後,復電後電池充滿前,七小時內再停電是很危險的(沒充飽UPS不知道可以撐多久。)
就算電池與UPS都加大,也要考慮空調(除非接發電機,類似大樓消防系統用的電源自動切換系統)....
10多年前的記憶
輸入功因≧0.99,所以這台輸出吃到滿載時,輸入為10000W,電壓220V的安培數要大於46A
(以上跟配電有關)