iT邦高手 1 級 ‧ 2011-02-08 14:36:41

1.電源的瓦數,可供多少3C產品取決於可承載的電力~~
2.品牌概念,若沒有特別要求,市面上很多家庭用品牌,例:飛瑞,APC,台達,科風.....
3.離線式和在線互動式,後者有監控功能
4.防雷擊突波,(小弟認為此功能新品過N年保固後,會退化)當穩壓用較實際
5.預算,當然這是重點,越大承載及越多功能預算就會拉高,
相對的公司用的,一定要更高

以上小弟淺見,僅供參考

絕對必須考慮UPS的大小及所產生的諧波與雜訊
幾個大家提到的廠牌,諧波高的嚇人
有一個還會產生電壓抖升的情況
往上撞擊變壓器
情況就不妙了....

15
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2011-02-08 16:20:45

提醒一個規格, 可能大部分人都沒有注意到:

如果您的主機電源供應器, 是採用 Active PFC (主動式功率因素校正) 規格的話, 則搭配的 UPS 必須選用 True Sine Wave (真實正弦波) 輸出, 不可以使用模擬正弦波.

大部分低階的 UPS 都使用模擬正弦波以降低成本, 但是這種 UPS 如果插上 Active PFC 的電源供應器, 可能會發生不定時瞬間斷電(造成重開機或當機)的現象. 唯有真實正弦波輸出的 UPS, 才可以正常搭配 Active PFC 的電源供應器.

當然, 真實正弦波輸出的 UPS, 價格一定比模擬正弦波要貴上許多. 所以請先了解您的主機規格.

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2011-02-08 17:01:14 檢舉

raytracy提到:
當然, 真實正弦波輸出的 UPS, 價格一定比模擬正弦波要貴上許多. 所以請先了解您的主機規格.

補充RAY老大的意思如下

  1. 離線式UPS(off-line):輸出為方波或是模擬正弦波, 也就是我們外面經常可以買到一兩千塊的UPS.
  2. 在線互動式UPS(Line-Interactive):市電供電時是正弦波輸出, 電池供電時是模擬正弦波輸出.
  3. 在線式UPS(On-line):無論市電或是電池供電都是正弦波輸出.
yellen iT邦新手 5 級 ‧ 2011-02-09 14:00:32 檢舉

是這樣啊~~
那就是說,"在線互動式" 也不能用,只可選"在線式"囉。

10
賽門
iT邦超人 1 級 ‧ 2011-02-08 16:41:59
  1. 容量: 有多少設備要接到UPS, 把這些設備的總W數設出來, 再加個10~20%的餘裕容量

  2. 時間: 停電後要供電多久, 如果10~15分鐘內, 應該上述容量就夠了, 如果要撐更久, 容量就要再加大, 可是UPS的概念是讓我們有時間正常關閉各項資訊設備, 所以, 10~15分鐘應該夠用了.

  3. 切電控制技術: On-Line、Off-Line, 這和連接UPS的資訊設備能容許多久瞬間斷電及復電時的供電突波有關. 很多精密的資訊設備都會要求On-Line式的UPS, 貴一些

  4. 穩壓功能, 有些UPS為了省錢把穩壓線圈做的很差, 結果一個雷擊下來, UPS先燒掉了, 所以, 不要省這點錢, 買穩壓功力好一些的UPS

  5. 保固, 電池是有壽命的, 保固期越久的越有品質.

  6. No money no talk, 當然要編充裕的預算才行, UPS絕對不要省, 花大錢買的主機, 結果一個瞬間停電突波, 造成主機毁損, 到時有多少綠色桶子拿來拜都沒用

推介品牌: APC

10
kivava
iT邦新手 4 級 ‧ 2011-02-08 17:36:36
  1. 設備重要度決定搭配的UPS種類是On-Line, Off-line, or Line-interactive

  2. VA數必然是個重點,採購前應先估算好所需的VA數

  3. VA數與所需W數中間存在一個power factor,約為0.7,考慮負載時必須考慮這點

  4. On-Line UPS的耗能也很兇,0.3 VA的耗能不可不注意,對於具備雙Power的主機可採1 on-line搭配1 off-line/line-interactive的混搭,以節省功耗與採購成本

  5. 可允許斷電時間是多久?是否搭配發電機?

  6. UPS是否有提供電源監控功能,主機, KVM, or Remote Power Monitor是否能與UPS連線

8
kaisam
iT邦新手 4 級 ‧ 2011-02-09 09:02:41

如果是機房要使用,建議交由機房規劃的公司來設計機算!
須考慮到電力系統配電的問題,還有UPS容錯的問題。
容量計算就有
一次側電力要考慮~三相還是單相~
二次測電源平衡~6K以上至少都有兩個迴路
當你選用好~結果機房卻沒有配電盤~或是其他電力系統的問提讓你無法完工~
PS:

  1. 3K以上UPS On-Line and Line-interactive ~
  2. 10K以上只有 On-Line
  3. 考慮停電全滿載使用時間(全滿載是採用 UPS 容量的 85% 叫全滿載 ),這是要等待發電機啓動到穩定供電的時間,如果沒有發電機~你只能考慮~你Server關機時間長短~來選用

如果是家用!
有錢的話~就買1K on-line(家庭一般室電插座最大容許值了~)
如果有經費上面考量~那就....

6
reona
iT邦新手 5 級 ‧ 2011-02-09 10:39:44

硬體的規格部份都意見都提供得很多了,
我提供一下軟體的想法,UPS的軟體通常提供無人值守時的關機動作,
需要搭配作業系統,一般的品牌對Windows的支援度都尚可,
所以家用型的大概不太需要思考品牌的問題,
若是伺服器要使用的,就得要考慮軟體對作業系統的支援度,
使用Linux、Freebsd都還有NUT(network ups tools)可以使用,
實務上,剛好遇到ESXi使用UPS的問題,
所以能否搭配使用事先詢問與測試是必需的;
另外一般塔式的空間考量與機架式不同,
即使機架式會放在最下層,但建議一定要有滑軌,
有的只鎖耳朵會往後傾,還需要墊東西就很怪,
或者用層板支撐,那會少掉1U的空間,
所以不要買這樣的產品,1U在關鍵時候會突顯出它的重要,
以上是我自己的實務經驗遇到的狀況,
提供參考,也請大家指教!

0
mp319b
iT邦新手 5 級 ‧ 2011-02-10 14:40:48

如果是家用就看你用在哪裡(PC/PRINTER......)
算好容量時間 就可以下手.......
若是工廠用 建議加個突波保護器並把迴路接在消防緊急發電機上
(如果有的話)
這樣當發聲停電瞬斷之時可以保住你的機器不被斷電 也讓你有時間好到場做機器SHUT DOWN.....
畢竟你不是24小時都在機器旁.....敲碗

kaisam iT邦新手 4 級 ‧ 2011-02-10 22:53:08 檢舉

Printer ..... 可能要看看喔!!
消防緊急發電機 .. 這上面除加壓馬達外~不可以接其他設備!不然消防檢查會列缺失~

市面上的突波保護器
基本上只是在接地而已
要用更高階的吸收器來保護高端的設備