大家好,
想請問大家專業的經驗,由於公司將搬遷到一層共400坪的新辦公地點,但是該地點原本就平均的隔成8間房間了,由於是租用的關係不便打通牆壁。
假設每間房需要40個網路port,請問是在各房間分別設置Hub後再從Hub拉線連到機房?
還是將整層(8間房)的各個網路port都直接拉到機房的Hub集中呢?
不曉得大家建議怎麼做比較好呢?
謝謝你們~
先看網路線數量就好了,
統一機房集中,若機房設邊邊角角就有40X8,共有320條網路線從機房出去。
320條要怎麼走到機房就是個大問號了。
一個房間統一插在1至2個HUB上,每個房間不混插,方便日後釐清實體線路問題。
真的能走到機房就放機房好管理,
但真的沒辦法統一機房就只能HUB放在各個房間。
如果一綑線在天花板上, 其中幾根被老鼠咬斷, 哪一種方法比較容易抽換線?....(各人手藝不同, 我沒辦法說哪一種一定會比較容易...)
我客戶公司在民權東路大馬路上的商業區大樓, 上週跑進幾隻活老鼠, 在 10 幾層樓的地方開趴....
點對點布線, 風險就是萬一要抽線, 你會對人生絕望...
軸輻式布線, 風險就是上鏈頻寬不足可能卡住一區的人..
@raytracy 想問一下大神 我們之前拉線 都會用PVC管,老鼠照樣 咬穿嗎?? 您提到 抽線 就真的辛苦。
我了解點對點和軸輻式佈線的優缺點了,該如何取其多數優點...還我需要審慎的思考。
謝謝raytracy的回應~
這讓我想到以前要用高空作業車在工廠換線。換一條網路線要三個人作業。換一條線真的快瘋掉。
一般網路線我很少用pvc管,大多是用線槽。
除非是壁內線沒辦法。
因為用pvc管抽線真的會瘋掉。
PVC 走到盡頭之後, 還是要出管吧? 出了管就是風險:
線槽適合挑高足夠的空間, 另外有種抗齧齒類的纜線可以考慮....
抗齧齒類的纜線我用過,很貴。映像中當時是一箱1800的線。
換抗咬的要一箱6000的樣子。(現在的價格就不太清楚了,這是約10多年前的價格了)
不過,說真的,抗咬的不是真的不怕咬。
咬久了還是會斷給你看。因為被拿來磨牙。真的會給他氣死。
各位,我快暈倒了,你們到底在幹什麼IT業?
這些要是光纖,我要是老闆、會計,是不是相關人員全部叫到我面前罵幾小時,在放人??
這麼簡單都搞不定還幹IT業?
看到圖片我都快暈倒了。
麻煩你們把線路進到建築的那些口,拿些「保麗龍、黏土」塞好,不然尺吋量一量找3D列印弄一弄塞滿。
外面的線路,管他是天花板、地板、牆壁,全部都用壓條處理。
不到10條就小壓條,多一點就中壓條,多一點就用方型壓條。
然後再看你的機櫃是那種移動式的、壁掛式的。
線的毀損何止老鼠,還有昆蟲化學分泌物、各種物理碰撞、塑膠疲乏,你們公司到底有沒有在噴消毒水?有沒有在用蒸霧消毒?
等會電線走火,整間燒給你看,不知道事情多嚴重。
都2020年了,還讓我看到這些東西,傻眼。
目前我的環境也是辦公室各區放edge switch
可是我發現帶來的挑戰問題也很大
原因出在台灣非常喜歡節省成本 在這些區域裝的都是便宜又不支援VLAN的產品
辦公室的規劃又非常的蝦 常常面臨某部門喜歡集中在一起
或者位置不夠分散開來 就會一直面臨座位改來改去,分機號碼也一起要變動
永遠沒有一個盡頭
VLAN的設計通常會把同部門集中一起,可是一換座位又是不同區域
越來越難管控,發生不同部門擠在一起
再來 主管非常喜歡不花錢去掩蓋一個問題,不斷增加流量卻又不想對設備投資
這種方式會讓一區的人只有1G上傳頻寬 也就是雷大前面說的
大家會塞在一起
後面網路要升級也是一大問題
所有各區都要更換Switch 高等級的也不便宜
就會發生多個設備加起來報價難看 老闆靠北又縮下去
所以我倒覺得把網路線集中在機房 後續反而比較好處理問題
@他們需要一個基本會切換port vlan的 MIS, 之後所有switch port mode trunk... 換哪個座位 改 port vlan 就行了,麻煩度也部會太高~
最慘的可能會是到職發現前期亂規劃 沒有預留備線到機房
一旦有問題發生變整區斷線 無法及時因應
我就遇過這樣的經驗 前人搬家裝潢時把以前用的超過五年的老線包進裝潢內
也沒有備線
然後這條老線沒兩年就出問題 不穩定了
大家一直靠北IT
我判斷問題大了 不太可能走打掉裝潢路線
直接推設備汰換 老闆看到價格不高興
又找自己人下去找廠商其他方案維修 連續兩次都被不專業廠商搞爛錢賺走就不理了
結果自己人也知道搞出問題臉色超難看
白花一堆錢後知道無解了 又回到我的設備汰換方案
一下就解決問題
前面管理的人完全沒考慮備案後面離職
不想花錢把一個環境搞好
最後搞出一個大禍 由後面的人煩惱承擔
蠢到一種不可思議
畢竟你已經說了要用現有設備。
如果還有成本考量的話。
一般會先用一條線從機房直接到同一層後,再分8條到各房間。
這9條線最好都用多心有備用線的線材。能用多好就用多好。
之後各房間再各自做區分。
以面的做法是省錢的做法。是為了省線材。
再次之的做法是機房直接8條線到各房間。再從房間做區分。
再來就是節點的部份要用ap還是hub。
用ap的好處是還可以規劃分配的性質。缺點是統一管理不易。
全用hub則是可以統一管理。