今天老闆問了我一個問題,說「為什麼UPS在停電的時候可以自動作動,手動將機房設備關閉的時候UPS不會作動?」
本人是剛入行MIS小菜雞,對很多事都一知半解,上網也查不到相關資訊,請問我應該怎麼向主管解釋呢
借用這裡請問:公司內有一台 APC Back-UPS Pro 1000S,之前跳電過後電量就維持2%,但UPS照理說會自己充電,或是我需要更換電池讓他滿電???
電池是有壽命的,應該是要換電池了吧,去看一下手冊,幾年需要更換電池
結果是因為:類型是在線互動式的,不能接裝置充電,又學到了
更換電池,若無法充電或僅能從電池供應電力則為電路板異常
幾年沒換電池了?
有些廠牌會內建更換電池提醒,
時間到就出燈號提醒你要回去保養換電池。
很多公司剛買系統都會搭配UPS,但最後都是遇到某次斷電異常關機讓他退休,因為很多公司買來都不知道要定期換電池,三四年後某次跳電剛好電池也掛了沒保護到,就會跟上頭說UPS老了要花錢更換了。不然有些UPS換了兩三次電池,過了10年還活得好好的。回原廠更換雖然貴有些會保養固件換料。
@DennisLu 去年中旬剛換喔,有收到您的建議了
這台也算老機器了吧?
若去年中換電池,中間跳電過一兩次,且有接市電(或CPS),負載沒有大於可提供範圍的話,理論上要能夠充電的,不會像您說的卡2%
你應該要自己去研究跟了解 UPS 在整個電源鏈中的位置在哪裡?你可以自己畫個圖 port 上來,讓這裡前輩們幫你指導跟研究,但你自己要先有概念、不管對錯,前輩才知道你的能力在哪裡、幫你修正
清楚了,你就可以跟上面說明清楚上面的問題在哪
不斷電系統(UPS;Uninterruptible Power Supply)的供電原理,是當市 電正常時,UPS會將市電的交流電轉換為直流電,一方面提供變流器轉換成潔 淨交流電供設備使用,另一方面對電池充電,以備電力中斷時使用;一旦市電 異常時,UPS即將儲存於電池中的直流電供變流器轉換為交流電,供給負載繼 續使用,達到不斷電的功能。
當兩個人對於這件事定義一致的時候,彼此溝通用"作動"就知道是什麼。
網友們不知道你跟主管共識上的"作動"是什麼。
建議詳細補充。
"為什麼UPS在停電的時候可以自動作動"
你的"作動"是指
A.沒讓server異常斷電關機還有電力運行
B.Server知道停電後自動執行關機?
C A+B=指一連串的斷電還有電力運行再過一陣子自動執行正常關機?
手動將機房設備關閉的時候UPS不會作動?
UPS是保持電力不會因斷電就讓接上的電器直接沒電來讓設備非預期斷電的設備。
也就是確保這接上的UPS電源來源,電池耗盡前都有電阿,
手動關閉Server當然Server就關掉了。
把家用有微電腦電器正常按下PowerOff關掉但插頭還插著,難道這電器就會一直重複開起來?這插頭還是有電阿。
還是所謂的作動,是電腦關機了UPS為何不把電腦開起來? UPS不是負責power on的角色喔。就算你設定主機板always power on,那正常關機後,也要拔插電源線才會觸發開機,那還是屬於設備自己的行為,UPS只是單純的確保插頭有電而已。
always power on不拔插會自動開機就是連UPS自己都沒電了,然後電一來就觸發通電開機。那也不算是UPS幫他開機的。
關機後,UPS還是持續確保這插座有電力(電池還未耗盡),你還是能power on開機。
但如果有接上UPS的通訊機制(可能是網路或USB或RS232),當你開機的時候,UPS還是處於電池模式(台電還沒復電or發電機沒起來),可能會被接應的agent軟體判斷還是電池模式,觸發關機條件一到又觸發自動關機(如果有設定條件內自動關機的話)。
那有些機房冷氣機是記得是設定有電就運作,那機制上又不一樣。
根據"作動"定義的不同,離線式/在線互動式/在線式三種不同架構的UPS會有不同的答案。
若是要一個含糊籠統的說法,那就是:依照輸入UPS的市電品質來決定作動。
我按照一般正常的接法來說
UPS是接在電力需求設備前端的供電設備
UPS前面才是接市電,也就是台電進來大樓的電(中間有可能還有大樓的設備,這就不說了)
就是這樣: 市電 > UPS > 設備
UPS會在市電有供電的時候,儲存電力
當停電時,市電當然就沒有供電了
在UPS還有電的情況下,UPS還是可以供電給設備使用的
一般企業在機房設置在線式UPS通常大於3KV
就是台電供電-->UPS-->電池--->UPS--->機房設備
停電時 直接由電池--->UPS--->機房設備(通常滿載只能用5-10分鐘)除非加電池組延長使用時間
由於電池無法長時間供電,故需要配電室接發電機讓機房不斷電
市電未斷電時,關閉UPS只是PASS電池不充電(旁路),市電應會供應機房設備(要完全停止UPS應該有個專用開關)
在線式的UPS不斷電更換電池組也是有一個開關可以切換避免更換電池組時觸電
舊型的UPS電池組有20顆12V組成240V的電池組
新型的UPS電池組有16顆12V組成192V的電池組
簡單比喻:
拿一個行動電源,插上插座,USB孔插一個USB電風扇
插座→行動電源→USB電風扇
此時
插座就是你的台電電力
行動電源就是你的UPS
USB電風扇就是你的設備
「為什麼UPS在停電的時候可以自動作動」
你把行動電源的插在插座的插頭拔掉
插座✕行動電源→電風扇
此時電風扇是不是還在轉動?
因為電風扇的電力來自行動電源,換言之,UPS就是一顆大的電池,以防你台電突然斷電時,你的設備也跟著斷電了。
「手動將機房設備關閉的時候UPS不會作動?」
你現在把行動電源的插頭插回插座,把電風扇關掉
插座→行動電源→USB電風扇(開關關閉)
行動電源有讓你的電風扇強制啟動、轉動嗎?
同理,UPS只是提供一個電源輸出給你,終端設備的控制權在你,要開就開、要關就關,根本無關UPS的事。
以上比喻希望你會懂。
如果連老闆的問題都沒有搞清楚哦,那要向他解釋甚麼!?
你先想想......
為什麼突然停電的時候,你的notebook不會關機?
UPS 內有電池的,所以才能在斷電、電壓不穩時達到供電、穩壓的功能,但是這只是暫時的,所以通常還會再有發電機。
當斷電時,UPS會自動把電從市電改成從UPS的電池撐到發電機的電來,然後UPS就把電從電池改成發電機的電。
另外UPS是防止市電不穩,不是防止你關機的,這兩件事是不同的兩件事。