想請問各位大大 :
假設機房有一 UPS,電池規格為12V 7AH乘20
因此款UPS並無LED螢幕指示,也無遠端控制介面,
我該如何計算目前機房各設備使用時的功率,
用理論值算出UPS可支撐的時間??
12V 7AH乘20
=12 * 7 * 20=1680WH
意思就是你用1680W的話一小時花完
一般主機450W+螢幕200W=650W
這樣的話大概2.5小時花完
以上為估算值
實際值要以POWER有沒有全速運轉
另外電源供應器是會損減的
個人計算.....
請問您說的主機是指PC主機還是sever主機的功率?
因我機房這兩個設備都有...
一班來說
PC大約350W
server就很難說了
我看過650W的
看一下說明吧
買伺服器都會有說明書的
另外350W一般來說指的是最大功率
有時候用不了這麼多的
PS.小弟看過某品牌出過200W的
因為功率不足....常常死雞
感謝您,我就都以最大功率下去計算,
至少能抓去能反應的最短時間。
記得喔
UPS是會耗損的
大概3-5年就要換電池
要檢測電池可用度喔
參照此原廠使用者文件,
我目前的附載為0~35%,
想在請問如何用這數據去推斷可支撐時間?
這個代表的是"安全"
並不是支撐時間喔
不過如果是安全的話
撐三小時"理論上"沒問題
實際上建議更換一般PC
然後實施斷電測試吧
千萬不要拿伺服器做斷電測試
不然的話...............準備濕紙巾吧
原廠文件的半載供應時間與代理商的有所差異,
不確定是否為電池格式問題,
您的斷電測試我不敢做阿,
共3 Server,12 PC遠端主機,
所以我才要找尋合理的理論值的推算結果。
其實你給的資料很完整呀
如果大約0-30%的話
應該是穩定使用也就是2-3小時左右
還有建議的是...都是理論值
定期還是得要做斷電測試
避免電池衰減
小弟遇過公司電池用了五年都沒有換得
結果停電同時UPS也掛了
後果就是........伺服器根本沒備份..
MIS人員不可不察喔
關於allenxu 邦友的電池負載圖
50%(3000VA)能提供57.5分鐘
回推電池容量3000VAx57.5Min=172500VAmin=2875VAh=12Vx12Ahx20顆電池(不合理,7Ah電池怎麼可能放出12Ah的電量呢)
75%(4500VA)能提供25分鐘
回推電池容量4500VAx25min=112500VAmin=1875VAh=12Vx8Ahx20顆電池(不合理,,7Ah電池怎麼可能放出8Ah的電量呢)
100%(6000VA)能提供12.5分鐘
回推電池容量6000VAx12.5min=75000VAmin=1250VAh=12Vx5.2Ahx20顆電池(合理,7Ah電池僅放電出5.2Ah的電量)
另外原版主詢問的(算出UPS可支撐的時間??)
由於沒有提供負載量,所以僅能推估10min~20Min的供電時間
如果要超過30min,請準備柴油發電機於5min內,切換電路接手發電!